九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌

栏目导航 Colume

问答中心

当前位置:首页 -> 资讯中心 -> 问答中心

数控铣床如何怎么判别手轮作业是否正常?

发布时间:2018-08-21 09:01:36

分享到:


常常碰到客户或调试人员问询数控铣床手轮信号线现已衔接好了,怎么判别手轮作业是否正常?
实际上,经过PLC接口地址能够直接判别手轮脉冲接纳是否正常。
840D手轮脉冲接口地址如下:
手轮1的地址:DB10.DBB68
手轮2的地址:DB10.DBB69
手轮3的地址:DB10.DBB70
828D、808D手轮脉冲接口地址如下:
手轮1的地址:DB2700.DBB12
手轮2的地址:DB2700.DBB13

留意:
关于840D,只需硬件衔接正确,旋转手轮,上述地址区域中就会显现相应的计数。
关于840Dsl,除硬件衔接正确,相应的参数有必要设置正确,不然不计数。
840Dsl数控铣床手轮参数设置:
MD11350 $MN_HANDWHEEL_SEGMENT
=0 :SEGMENT_EMPTY ;没有手轮
=1 :SEGMENT_840D_HW ;手轮衔接的是840D硬件
=2 :SEGMENT_802DSL_HW ;手轮衔接的是802Dsl硬件
=5 :SEGMENT_PROFIBUS ;经过Profibus/Profinet衔接的手轮
=7 :SEGMENT_ETHERNET ; 经过Ethernet衔接的手轮

M11351[0] $MN_HANDWHEEL_MODULE
• 衔接Profibus的MCP:
=1..6 :对应MD11353
$MN_HANDWHEEL_LOGIC_ADDRESS[(x-1)]的索引号
• 衔接以太网的MCP或HT2的手轮
=1 :以太网手轮

MD11352 $MN_HANDWHEEL_INPUT
手轮模块对应的接口
=1:MCP X60手轮接口
=2:MCP X61手轮接口
=5:HT2手轮

MD11353 $MN_HANDWHEEL_LOGIC_ADDRESS 此数据仅对PROFIBUS/PROFINET衔接的手轮(即MD11350= 5)有用。手轮在硬件配
置中的开始地址。